Problem z poziomowaniem stołu - KlackEnder

Jakość druku Cię nie zadowala?
Awatar użytkownika
iskierka
Postów w temacie: 2
Posty: 31
Rejestracja: 25 paź 2023, 23:24
x 2

Problem z poziomowaniem stołu - KlackEnder

Post autor: iskierka »

Witam,
zrobiłem upgrade drukarki o KlackEnder. zgodnie z projektem https://github.com/kevinakasam/KlackEnder-Probe
Mechanicznie wszystko udało się bez problemu, nawet zmiany w pliku config.cfg przeszły bez problemu:
dla sekcji:
[stepper_x]
step_pin: PB13
dir_pin: !PB12
enable_pin: !PB14
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^PC0
position_endstop: 0
position_max: 245 # zmieniam wartość na 245 z 235 - aby karetka zabrała krańcówkę z podajnika
homing_speed: 50

dla sekcji
[stepper_z]
step_pin: PB0
dir_pin: PC5
enable_pin: !PB1
microsteps: 16
rotation_distance: 8
#endstop_pin: ^PC2 # stare ustawienie zastępuję poniższym
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop # zamieniam odnosi się do wartości z KlackEnder.cfg
position_min: -8 # dodaję wartość ujemną
position_max: 250

no i oczywiście na początku dodaję odniesienie :
[include KlackEnder.cfg]

w pliku KlackEnder.cfg zmieniłem:
[probe]
pin: ^PC2 #taka wartość fizyczna pinu krańcówki dla mojej płyty SKR Mini E3 v1.2
zmieniłem wartoś
y_offset: 29 # na 29mm - tyle wynosi z pomiaru odstęp krańcówki od dyszy

Auto home (G28) - działą.
ale zwraca wartość konsola:
Move out of range: 245.000 -8.000 20.000 [0.000]

jaki parametr muszę poprawić ???

p.s. po Auto home zatrzymuje się skrajnym prawym położeniu jak na zdjęciu
Ender3_1.jpg
Ender3.jpg
Awatar użytkownika
iskierka
Postów w temacie: 2
Posty: 31
Rejestracja: 25 paź 2023, 23:24
x 2

Re: Problem z poziomowaniem stołu - KlackEnder

Post autor: iskierka »

Witam, problem rozwiązany. Tak jak myślałem zapomniałem o czymś banalnie prostym.
Nie dodałem dla [stepper_y] linii:
position_min: -8
position_endstop: -8